Orage de Janvier

Démarré par VE9MDB Matthieu, 13 Janvier 2012, 22:03:36

« précédent - suivant »

VE9MDB Matthieu

!!!?&$*&!"(

Un coup de foudre vient de passer à proximité de la maison ...!  Et je n'ai rien de débrancher comme des raisons !
Je viens de débrancher mon HF ... mais pour ce qui est du VHF/UHF tout est dans le grenier et je n'ai pas de remote switch pour envoyer le tout à ground.

Est-ce que quelqu'un aurait une switch à suggérer pour que .. au moins, l'été prochain je ne sois pas pris dans ce genre de situation à nouveau?

Merci,

73 - VE9MDB
Matt
GRID : FN76ne
Fondateur du Club Radioamateur Université de Moncton (VE9UDM).
Technicien, Université de Moncton.
Tel: 1-514-702-8180

VA2JOT Jacques

Une switch apporte un faux sens de sécurité d'après moi. C'est bon pour bloquer ou drainer le statique mais pas beaucoup plus.

L'inconvénient est que le shield reste continu et que la tension de rupture de la switch et du diélectrique du coax ne sont pas suffisant pour bloquer même une crête de tension provoquée par un frappe à proximité ( sans mentionner une directe).

Soit qu'on disconnecte le coax ou qu'on fasse comme sur les sites "sérieux" avec une plaque de cuivre coupe-feu (bulkhead) à la masse à l'entrée des câbles, auivi de stubs de 1/4 Lambda court-circuités et mis-à-la-masse en plus des écrêteurs à oxyde de métal (MOV) rendu aux râteliers juste avant l'équipement. Avec toutes ces mesures en plus des antennes V/U déjà à la masse dans les tours, le risque est réduit au minimum.

Tu fais mention de câbles V/U dans le grenier, si ca s'y rend direct de tes tours sans qu'ils descendent jusqu'au sol entre la maison et la tour pour y être protégés, c'est une invitation à mettre le feu.

VE9MDB Matthieu

Il fait trop froid pour mettre des lightning arrestors mais j'imagine que cette solution sera une protection adéquate pour éviter un feu de grenier...?


Ce matin je constate que les vents de 80 km/h ont eu raison de mon attache dans la tour pour mes dipôles et qu'elles sont tombés sur les lignes électrique ce matin !  Un travail à refaire ; il va falloir que je remonte la poulie en haut de la tour et que je l'y rattache avec une autre méthode. La bague a due glisser en dehors de la pôle!

Quel casse-tête!

Matt
GRID : FN76ne
Fondateur du Club Radioamateur Université de Moncton (VE9UDM).
Technicien, Université de Moncton.
Tel: 1-514-702-8180

VA2JOT Jacques

Il fait trop froid pour mettre des lightning arrestors mais j'imagine que cette solution sera une protection adéquate pour éviter un feu de grenier...?
Tout dépend de la qualité de la masse ou est raccrodé le parafoudre et de l'impédance de ce raccord.

Si la base de la tour est mise-à-la-masse selon les règles de l'art avec 3 tiges règlementaires à une distance règlementaire et raccordées à la tour avec du câble règlementaire, c'est le bon endroit pour mettre un parafoudre.

Par contre, si ce réseau de tiges n'est pas mis en commun (bonded) avec celui qui protège le panneau électrique et le câblage de la maison et les autres conducteurs telque, la ligne téléphonique, le câble TV et les coax des antennes au point d'entrée dans la maison, il pourrait circuler dans les coax, entre le point de mise à la masse à la base de la tour et les raccords aux équipements dans le shack un courant pour "égaliser" la différence de tension transitoire entre la base de la tour et celle du réseau de câblage électrique à l'intérieur de la maison. Transitoire qui pourrait s'avérer destructeur en cas de frappe directe ou à proximité.

Le principe est simple: Mettre en commun tous points de raccord à la masse à l'aide de cavaliers (jumpers) donc la résistance et l'impédance sont nuls. Raccorder ensuite à cette masse commune (équipotentielle) tous les équipments et leurs systèmes de protecteurs. La réalisation de ce noble objectif représente par contre un très beau défi pour toutes les raisons qu'on peut imaginer.


VE9MDB Matthieu

Jacques,

Je comprends clairement les principes suivants :

Une tour devrait avoir un minimum de 3 tiges, une par pattes à une distance minimale entre la patte et la tige égalant la moitié de la longueur de la tige.  Idéalement 3 tiges par pattes sont recommandés.  Mettre en commun les deux tours avec un câble reliant les deux masses ... à partir d'une tige vers une autre tige de l'autre tour j'imagine?
Mettre en commun la masse de la tour (à partir d'une des tiges) et la masse de l'entrée électrique de la maison ...

Maintenant ce qui me brouille un peu c'est les termes "Jumpers" et "Cavaliers"  (mêmes termes).  Qu'est-ce que tu entends par cavalier? Et quel est le meilleur moyen de mettre en commun ces trois masses à laquelle ira se relier le parafoudre de mon coax ... ?

Pour revenir à mon antenne HF que le vent de 80km/h à jetté à terre... c'est mon tuyau de 10 pieds (dont 4 pieds étaient à l'extérieur de la tour) qui a plié avec la force combinée du poid de l'antenne et le vent sur cette antenne (ca me fait réaliser les charges du vent sur antenne!).  C'est probablement les "spacers" que j'utilise qui ont attrapés le vent. J'entendais hier soir le vent siffler dans mes antennes filaires... c'était assez impressionnant.  J'ai attaché la poulie (temporairement) à 3/4 de la hauteur de la tour, ce qui m'a permis de tirer mon antenne et la dégager du fil électrique reliant la maison au poteau.  Mon antenne était allée se percher dans mes grands arbres alors elle ne s'est pas endommagée en tombant... sauf que je vais devoir étirer ma 40 M qui semble avoir un peu trop de lousse.  Photos suivront bientôt.

73 et bonne nuit.
Matt - VE9MDB
GRID : FN76ne
Fondateur du Club Radioamateur Université de Moncton (VE9UDM).
Technicien, Université de Moncton.
Tel: 1-514-702-8180

VA2JOT Jacques

Si tu fais allusion aux trois tiges de masse de la tour, chacune doit être relée à une des pattes ou à un point central qui lui sera en contact avec les trois pattes tel une "grounding plate".

L'ancienne norme EIA demandait l'ajout d'un cavalier en cercle joignant les trois tiges de masse a été éliminé lors de sa revision en 2006.

La grounding plate est un endroit acceptable pour monter le parafoudre. Ici j'ai un cavalier entre la base de la tour et un boitier en métal monté à environ 10' de la tour. Y'a donc cavalier entre la base de la tour (et ses 6 tiges de masse) et le boitier de métal lui-même muni de sa propre tige de masse. Tous les câbles de la tour passent par cette boite ou ils sont raccordés aux systèmes de protection. Y'a du Polyphaser pour les coax, du ICE pour les lignes de rotor et la ligne de TX LAN pour mon module de station pour le service internet sans-fil.

Donc, ma grounding plate n'est pas dans la base de la tour mais dans un boitier de métal à environ 10' de la base de la tour. Y'a un toron d'acier à environ 3' du sol entre la tour et le boitier. Tous les câbles y sont attachés et ce toron sert aussi de cavalier entre la base de la tour (et les tiges de ground) et le boitier d'acier et sa tige de ground. Je considère donc cet ensemble base de tour et boitier de métal comme équipotentiel.

VA2AM Rejean

Bonjour
Jacques a bien résumé son installation et très similaire à la mienne.
J'ai six tiges de 10' pour la masse avec la tour.
En HF il n'y a pas que la protection contre la foudre et aussi contre les charges statiques fait par la pluie et la neige qui peuvent être dans les kvolts. Donc aussi inclure une inductance qui sera un court circuit pour le dc et ouvert pour le RF dans le même module du circuit de protection.
J'aime bien ce site Industrial Communication Engineers qui se spécialise pour la protection AC, DC et RF avec des prix abordables et de bonnes qualités niveau commercial.
Mon installation de radio a déjà reçu un coup de foudre direct qui a ouvert tout les circuits AC dédiés aux radios sans aucun dommage. J'avais aussi doublé les coupes-circuits pour réduire le stress sur les câbles AC. Les deux circuits ont ouvert au deux extrémités.
http://www.iceradioproducts.com/
Le but s'est d'avoir tous les circuits au même potentiel en usec si possible.
73, Rejean va2am

VE9MDB Matthieu

Bonjour,

À titre informatif ...  l'éclair est passé à environ 45 km de chez moi et c'est la seule éclair qu'il y a eu dans cet orage.

D'ailleurs ce coup de foudre a complètement détruit une église qui a brûlé jusqu'à ses fondations.
Ce coup de foudre a été assez bruyant et je l'ai vu et entendu clairement chez moi ... je suis juste content que ce n'est pas chez moi qu'elle s'est abattu !

Voici les détails :
http://www.news919.com/news/local/article/320140--historic-church-struck-by-lightning
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2012/01/15/nb-church-fire-lightning.html

Matt
GRID : FN76ne
Fondateur du Club Radioamateur Université de Moncton (VE9UDM).
Technicien, Université de Moncton.
Tel: 1-514-702-8180

VE2VAE Christian

D'ailleurs ce coup de foudre a complètement détruit une église qui a brûlé jusqu'à ses fondations.

C'est ce qu'on apelle un : "act of God".  :P

VE9MDB Matthieu

Un vendredi le 13 ;)


Citation de: VE2VAE Christian le 17 Janvier 2012, 12:57:34
D'ailleurs ce coup de foudre a complètement détruit une église qui a brûlé jusqu'à ses fondations.

C'est ce qu'on apelle un : "act of God".  :P
GRID : FN76ne
Fondateur du Club Radioamateur Université de Moncton (VE9UDM).
Technicien, Université de Moncton.
Tel: 1-514-702-8180

VA2JOT Jacques

Y devait sans doute y a voir de quoi qui clochait avec le ground ;-)