Posté par: VE2WPG Patrick le 02 Novembre 2012, 23:14:56
bonjour bien oui encore la fameuse question.
Sa fait 3 jour que je fait de la recherche sur google et sur se site
Bon ce que j ai retenu: radio power supply tuner ampli ect , boite electrique de la maison et la tour pour lantenne doive etre relier a la meme ground rod
pour ma part j avait penser avoir un ground rod pour les radios ect et une rod pour la tour et la boite electrique une autre rod
est il OK de faire cela au lieu d avoire UNE seul rod. Sinon vaut il mieux ne rien faire du tout.
Pour la rod pour mes radio je voulait l instaler dans le sous sol j ai une vielle maison et le sous sol est en terre ( beaucoup moin long de fil a partir des radio(chaque radio a son fil individuelle jusqu a la rod)).Mais j ai vu sur le site de ne pas mettre de rod a l interieure.
Vaut-il mieux parti un fil de ground en haut de la tour ou en bas des pattes (min au moins deux relier entre elle) Aussi j ai lu que le ou les fil doive etre denude??? je pourait avoir du no2 pour rien neuf mais enrober.
Beaucoup de question me trotte dans la tete
Il y as-tu des longueure a respecter(surtout pour les radio)vaut-il mieux etre plus court ou etre tous sur la meme RRROD??
Bon je sais que que cette question a deja ete poser mais je suis LEGERMENT confus.
MERCI pour prendre le temps de repondre et SVP autant que possible pas trop SCIENTIFIQUE pour que je
puisse vous donner un ROGER.Mais je sais bien que la radio amateur est une science evec plein d experience.Mais les experience des fois coute cher.Si avec votre aide je pourait dormir tranquille et peut etre sauver quelques $$$ ...
Pat ve2wpg
Titre: Re : mise a la terre ENCORE
Posté par: VA2AM Rejean le 03 Novembre 2012, 22:13:56
Bonjour Patrick
Chaque installation est unique, cela dépend le niveau de sécurité que tu veux obtenir en temps réel ou hors circuit.
Ton environnement, hauteur par rapport aux objets qui sont dans un rayon 500 mètres. Code électrique focusse sur protection contre le feu et les chocs et avec un TX il faut aussi penser RF.
Ici moi c'est installé en temps réel donc tout est sera au même potentiel en usec. avec protecteur au gaz, blocage dc, dc static, lignes AC, téléphonne, internet, coax, câbles rotator, entrée 200A avec ajout de circuit 15-20A sur fusible et filtres EMI, MOV sur 120-240volts.
Bon déjà eu deux coups directs, à par les breakers de la boîte 200A qui ouvre, il n'y a pas de dommage. Autre histoire pour Bell et vidéotron! Aucun RFI +1.5 kw sur les 9 bandes avec voisins et domicile
Bon voici un guide de base complet

http://www.solacity.com/Lightning.htm     C'est niveau commercial et une bonne théorie de base qui couvre tout.

Ok une bonne protection de base sans coup direct branché;
Tour: Tes coax doivent descendre au sol vers la maison, dépendant le nombre de coax, 1-3 rods de 10' à 6-8' éloignées de la tour. Toujours enfouir la tige avec un angle pour contourner les roches dans le sol.
La connection le plus bas possible, pas d'angle 90 degrées avec une inductance le plus bas possible, donc câble plat de 3'' (dispendieux) ou autre truc d'avoir 3x fils en parallèle de gros diamètre. Ici tu ne peux pas directement avoir un fil de cuivre branché extérieurement sur SS, les métaux ne sont pas compatibles. Utiliser une pate ou autre truc est de souder le fil de cuivre avec de l'étain avant de le visser.
Un panneau externe avec bulkhead pour raccoder chaque coax avec une tige de 8', ground même principe. Ce sera ton point commun de ta station AC et RF. Ici aussi ton fillage au ground doit égaler ta surface total des coax et câbles.
Ici tu es protégé au minimum d'avoir une impulsion qui entre dans la maison à condition de débrancher coax et autres câbles. Par contre en opération tu n'as pas de protection EMI, tu dois installer un protecteur au gaz avec blocage dc ou un choke couplage dc qui bloque le RF (exemple: neige sur une dipole 80-160m).
Tu peux toujours ajouter une autre tige interne à un autre panneau, il faudra qu'il soit raccorder au panneau externe avec des fils plats.
Ta station, tu peux installer une plaque ou tuyau de cuivre qui servira de point commun à chaque radio, rotator, bloc alimentation, ordinateur. De cette plaque ou tuyau il faut 1-2 fil plat (1'') minimum qui retourne au panneau (bulkhead) pour le RF. Toujours avoir des MOV AC pour 120v et 240v avec ta station. Evidemment la longueur joue contre nous en RF, alors il faut le plus possible baisser l'inductance avec fil plus large ou plusieurs fils. Pas besoin d'enrober le fil, ton no 2 soude le avec une torche propane avec de l'étain et passe une guenille mouillé dessus pour uniformiser la soudure. Il pourra être directement branché à connecteur au bulkhead et la tour. Ici plus de 15 ans sans problème de corrosion.
Bonne chance
Réjean va2am
Titre: Re : mise a la terre ENCORE
Posté par: VA2JOT Jacques le 04 Novembre 2012, 14:34:39
Ici aussi ton fillage au ground doit égaler ta surface total des coax et câbles. Salut Réjean, t'as piqué ma curiosité, jamais lû ça nulle part sans pour autant prétendre que cela me semble pas correct. ça vient d'ou?

Pour Patrick, ce n'est pas parce que c'est écrit sur le net que c'est vrai ou que celui qui l'a écrit est compétent. Les tiges on n'enfonce pas ça à l'intérieur parce qu'on ne veut pas que la foudre aille à rentrer deans la maison pour trouver une voie de dissipation. En plus, sous une maison le sol est presque toujours trop sec pour avoir une bonne conductance.

J'utilise comme livre de chevet une brique publiée par les compagnies de téléphone (incl le service cellulaire) pour les règles à suivre dans le design d'un système de mise à la masse. C'est très complexe quand on prend en cosidération le ground CC, AC, Statique, RF et Foudre. Y'a aussi quelques publications de la ANSI/TIA/EIA qui sont fort utiles.

73,
Titre: Re : mise a la terre ENCORE
Posté par: VA2AM Rejean le 04 Novembre 2012, 19:57:37
Bonjour Jacques,
Pour le volume (surface) du fillage au ground cela vient du livre de Polyphaser.
''The Grounds for Lightning and EMP Protection''
On doit égaler ou mieux une inductance plus basse pour la connection à la masse que le total des câbles qui entrent à l'intérieur. Donc un calcul rapide du diamètre des câbles versus ceux pour la masse. Ici je parle de plus de 4 coax. Aussi en ajoutant plus de tiges dans le sol on obtient le même résultat. La bonne distance entre les tiges égale la longueur.
Réjean