Bonjour Joël,
Pour bien faire, il faut mettre chaque patte de la tour à la masse et ensuite raccorder cette mise-à la masse à celle de la maison afin d'éviter qu'il se développe une différence de potentiel entre les deux. Sinon, advenant une frappe de fourdre (directe ou indirecte) il va se développer une différence de potentiel entre la masse de la maison et celle de ta tour et c'est ton équipement radio qui va écoper car il fait le joint entre ces deux masses. Ta radio via son bloc d'alimentation est reliée au ground électrque de ta maison d'une part, et elle est reliée à ta tour via le coax de ton antenne d'une autre part.
On vérifie avec les précautions d'usage la qualité de la mise à la masse de ton entrée électrique. Souvent, ce sont de vieilles instalation, la tige de masse ou la connexion du fil de masse du paneau électrique sont corrodés. Il faut faire une mise-à-jour et s'assurer que cette mise-à-la masse est de première qualité. Si t'as un ami électricien, profites-en car ca va te prendre un vrai bon ground pour ton entrée électrique. Les tiges utilisées y'a plusieures années étaient trop petites et trop courtes. On se sert maintenant de tiges de 10' de 3/4".
Si le fil de masse du panneau él;ectrique est trop long ou s'il fait des détours entre le panneau et sa tige de masse, son impédance sera trop élevée pour dissiper l'énergie d'une frappe de foudre. Un fil de ground #6 qui fait 10-15 pieds et comporte plusieurs plis de 90 degrés ne vaut rien du tout. Check ça et reviens moi avec l'information. Il se peut qu'il devienne nécessaire de faire effectuer des changements à ton ground d'entrée électrique.
En présumant que l'entrée est conforme, il faut ajouter entre la connexion de masse de ton entrée électrique, un fil cavalier avec la mise à la masse de la tour. La grosseur de fil va dépendre de la distance parcourue et ce fil doit être enfoui sous le sol à au moins 18 pouces. On vise une résistance de pas plus que 1/100 d'Ohms pour ce cavalier.
Pour le raccord de la tour à sa masse, comme cité dans un post précédent, ça prend au minimum du fil #6 et les tiges de masse doivent être au moins de 3/4" par 10' de long. Ce sont les nouvelles normes qui datent de 2006. Les tiges peuvent être enfoncée à un distance égale à deux fois leur longueur de la tour au maximum.
Pour ceux qui aiment les maths, au sud du Québec, selon la IEEE et VAISALA, une frappe de foudre moyenne est de 7KA (7,000 ampères) et le plus fortes atteignent 50 KA. En utilisant la rèlgle du P=I2R, calculez combien de puissance en Watts une frappe moyenne de 7KA va dégager à travers une résistance de 1 Ohm.
Heureusement, l'évènement ne dure qu'environ un millième de seconde par frappe.
N'oubliez pas que seul un ingénieur professionnel avec spécialisation et dizaines d'années d'expérience pratique en installation de systèmes de télécom sans-fil possède les compétences nécessaires pour vous conseiller. La formation d'un électrocien n'inclut pas de concentration sur ce sujet.