La technique sur Radioamateur.ca => Vos installations à la maison => Discussion démarrée par: VA2JOT Jacques le 02 Novembre 2008, 12:10:04

Titre: La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 02 Novembre 2008, 12:10:04
S'agirait-il peut-être de partir un "thread" sur le sujet


Sauf erreur, je crois que Pierre faisait allusion au court article dans la section TECHNIQUES, écrit par Martin BQA intitulé: La mise à la terre d'une station.

C'est un sujet beaucoup plus complexe que la majorité d'entre-nous pourraient imaginer. Pour vous en donner un indice, quand les normes sur le sujet subissent encore de fréquents changements, c'est un signe indéniable que la communauté scientifique n'a pas encore réussi à cerner tous les aspects de cette science et de nouvelles découvertes dans le domaine forcent les organismes de règlementation à réviser les normes pour en tenir compte.

Depuis les dix dernières années, la IEC, la IEEE, la ANSI/TIA/EIA, la UL, la ULC, le NEC et le CEC ont tous modifiés leur recommendations ou leurs normes (selon leur mission) concernant divers aspects le la mise-à-la-masse.

Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à la fois au courrant de tous ces changements et en même temps en position pour bien comprendre l'impact que cela puisse avoir sur la radio amateur sauf peut-être un prof en génie électrique.

Cela peut avoir peu ou pas d'impact sur certaines installation mais pourrait aussi avoir des conséquences tragiques sur d'autres. Donc, ne fiez vous pas à ce qui est écrit sur un Forum quand votre vie ou celles de vos êtres chers pourraient en dépendre.
Pour ceux qui lisent l'anglois, pour vous ouvrir le yeux, bien que la radio amateur ne soit pas spécifiquement mentionnée, vous pourrez télécharger un guide publié par la IEEE en 2005 qui donne un excellent aperçu sur la mise à la masse d'une maison. Je vous recommande fortement cette lecture.

Il vise spécifiquement les précautions contre la foudre mais, comme vous constaterez, tout commence avec un bon ground.

J'en fais parvenir copie cet après midi à Martin BQA afin qu'il puisse vous le rendre disponible sur ce site.

Ciao!
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2PID Pierre le 02 Novembre 2008, 12:44:16
Je crois que Pierre faisait allusion au court article dans la section TECHNIQUES

Salut Jacques,

Je voulais faire allusion au fait que le mot 'ground' discuté sur les forums réfère presque toujours au 'ground' dans le sens de protection contre la foudre, comme dans un document intitulé How to Protect Your House and Its Contents from Lightning de l'IEEE (que tu m'as fait parvenir il y a quelque temps) ou parfois à celui présent dans les fils d'alimentation, soit le ground de sécurité...

... Mais jamais au 3ième type, le 'ground RF'. Aucune mention à ma connaissance nulle part. Et pourtant, en RFI, TVI, alarmes, dérangements des voisins, etc, la notion de 'ground RF' est primordiale....  ???  ???

Un conduit de protection contre la foudre, ou la mise à la masse d'une résidence n'est presque jamais de la bonne longueur électrique pour éliminer les interférences RF; ces fils deviennent alors des antennes secondaires émettrices et polluantes...

Ça prend obligatoirement le 3ième type. Autrement dit, une station bien équipée doit être munie des 3 types de 'ground' chacun étant indépendant et optimisé pour son usage propre.

(mes 2 ¢..)
Titre: Re : La Masse
Posté par: ve2cfi le 02 Novembre 2008, 12:52:46
S'agirait-il peut-être de partir un "thread" sur le sujet


Sauf erreur, je crois que Pierre faisait allusion au court article dans la section TECHNIQUES, écrit par Martin BQA intitulé: La mise à la terre d'une station.

C'est un sujet beaucoup plus complexe que la majorité d'entre-nous pourraient imaginer. Pour vous en donner un indice, quand les normes sur le sujet subissent encore de fréquents changements, c'est un signe indéniable que la communauté scientifique n'a pas encore réussi à cerner tous les aspects de cette science et de nouvelles découvertes dans le domaine forcent les organismes de règlementation à réviser les normes pour en tenir compte.

Depuis les dix dernières années, la IEC, la IEEE, la ANSI/TIA/EIA, la UL, la ULC, le NEC et le CEC ont tous modifiés leur recommendations ou leurs normes (selon leur mission) concernant divers aspects le la mise-à-la-masse.

Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à la fois au courrant de tous ces changements et en même temps en position pour bien comprendre l'impact que cela puisse avoir sur la radio amateur sauf peut-être un prof en génie électrique.

Cela peut avoir peu ou pas d'impact sur certaines installation mais pourrait aussi avoir des conséquences tragiques sur d'autres. Donc, ne fiez vous pas à ce qui est écrit sur un Forum quand votre vie ou celles de vos êtres chers pourraient en dépendre.
Pour ceux qui lisent l'anglois, pour vous ouvrir le yeux, bien que la radio amateur ne soit pas spécifiquement mentionnée, vous pourrez télécharger un guide publié par la IEEE en 2005 qui donne un excellent aperçu sur la mise à la masse d'une maison. Je vous recommande fortement cette lecture.

Il vise spécifiquement les précautions contre la foudre mais, comme vous constaterez, tout commence avec un bon ground.

J'en fais parvenir copie cet après midi à Martin BQA afin qu'il puisse vous le rendre disponible sur ce site.

Ciao!
Excellente idée quand il sera dispo je vais me documenter

Merci Jacques
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 02 Novembre 2008, 14:17:10
Ça prend obligatoirement le 3ième type. Autrement dit, une station bien équipée doit être munie des 3 types de 'ground' chacun étant indépendant et optimisé pour son usage propre. A fonction séparée OUI, indépendants SURTOUT PAS!

Le document en question explique ce qui peut se produire si on ose avoir recours à des grounds indépendants non-reliés par un ou des cavaliers. L'équipement (vos radios, ordis etc.) et son câblage qui relie les deux grounds indépendants serviront d'égalisateur de tension transitoire (joint fusible) entre les deux advenant que la foudre frappe à proximité.

Je demeure convaincu que tout commence par un bon ground pour la foudre. A partir de là, la science existe pour implanter un réseau de ground qui va aussi satisfaire les besoins du RF.

Pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire pour diverses raisons, ils auront au moins pris conaissance des risques et auront acquis la sagesse de tout débrancher le moment venu et ils sauront exactement pourquoi ils doivent le faire.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2PID Pierre le 02 Novembre 2008, 20:18:19
indépendants SURTOUT PAS!

Oups...

Merci Jacques pour la correction importante. On trouve d'ailleurs la même information dans le Handbook 2008 de l'ARRL en page 3.8:

"Some think that RF grounds should be isolated from the safety ground system — that is not true! All grounds, including safety, RF, lightning protection and commercial communications, must be bonded together in order to protect life and property."

P.S.: Tant qu'à y être, le Handbook mentionne ceci (page 3.9, ed 2008):

"For some installations, especially those located above the first floor, a conventional ground system such as that just described will make a fine dc ground but will not provide the necessary low-impedance path to ground for RF. The length of the conductor between the ground bus and the ultimate ground point becomes a problem. For example, the ground wire may be about 1⁄4 wavelength (or an odd multiple of 1⁄4 wavelength) long on some amateur band. A 1⁄4-wavelength wire acts as an impedance inverter from one end to the other. Since the grounded end is at a very low impedance,the equipment end will be at a high impedance. The likely result is RF hot spots around the station while the transmitter is in operation. In this case, this ground system may be worse (from an RF viewpoint) than no ground at all."
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 05 Novembre 2008, 20:59:33
J'en fais parvenir copie cet après midi à Martin BQA afin qu'il puisse vous le rendre disponible sur ce site. Martin a probablement fait comme moi avec le message de Matt, il ne l'a pas vu.

Néanmoins, j'ai finalement retrouvé d'ou ce guide pouvait ètre téléchargé. Je vous le conseille fortement si vous êtres intéressés par ce qui se passe quand la foudre frappe à proximité et quoi faire pour protéger vos appareils électroniques dans la maison.

Bonne lecture, ça télécharge dès que vous connectez sur le site.

IEEE Guide, How to Protect Your House from Lightning
http://www.lightningsafety.com/nlsi_lhm/IEEE_Guide.pdf

Ciao!
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE9MDB Matthieu le 06 Novembre 2008, 08:38:26
Merci pour le guide ;)

Je pense sérieusement y jeter un oeil ... même si c'est juste pour s'assurer que la répétitrice est bien installée.

Matt
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 06 Novembre 2008, 10:10:39
même si c'est juste pour s'assurer que la répétitrice est bien installée. Pour les répéteurs,  le plaidoyer en faveur d'antennes DC ground, de câbles coaxiaux 100% shield (pas de braid, du Cu solide, c.a.d. Héliax) à l'épreuve de l'infiltration d'eau et d'un ground quasi parfait est accablant. Tous ceux qui ont tenté une autre approche on finit par comprendre ou sont aux prises avec un répéteur qui performe de façon aléatoire.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2AMT Alex le 06 Novembre 2008, 15:35:16
indépendants SURTOUT PAS!

C'est tellement vrai et important que HQ mesure la "tension de pas" dans les postes pour s'assurer que le voltage qui existerait entre les deux pieds d'un humain, advenant le bris d'une ligne de transport, est en deça des normes. On a même fait des études sur la production de lait des vaches vivant près des lignes de transport. Ce n'est pas une farce.

Puis on a tenté d'habituer les employés des postes à se déplacer en sautillant sur une seule jambe mais les syndicats s'y sont opposés. C'est une farce.

73, Alex
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 06 Novembre 2008, 15:55:06
On a même fait des études sur la production de lait des vaches vivant près des lignes de transport Tout producteur laitier peut vous confirmer que quand la foudre frappe un arbre et des vaches se sont abritées dessous, toutes celles en axe radial par rapport au tronc risquent l'électrocution pendant que celles qui sont sur un axe perpendiculaire ont généralement plus de chance.

Une crête de tension de masse, c'est vachement électrisant, Meuh!

Titre: Re : La Masse
Posté par: ve2cfi le 06 Novembre 2008, 16:34:11
Ben la au moins on sait d'ou ça vient le quark cheese  :D :D :D :D

ET BON APPÉTIT  ;D
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 06 Novembre 2008, 17:37:19
Ben la au moins on sait d'ou ça vient le quark cheese  et le lait en poudre, qu'en fais-tu?  ;-)
Titre: Re : La Masse
Posté par: ve2cfi le 06 Novembre 2008, 19:16:54
Je l'avait oublier celui-la  :D :D :D :D

Revenons au sujet si tu veut bien Jacques avant de trop déconner car il faut rester sérieux un peu aussi mais une bonne rigolade détend un peu   ;)
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2AMT Alex le 06 Novembre 2008, 21:29:39
une bonne rigolade détend un peu :

"Moé j'ai un bon ground. J'ai une rodde de 8 pieds avec du fil no.10....."

Ah oui?

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Lightning_storm_over_Boston_-_NOAA.jpg/677px-Lightning_storm_over_Boston_-_NOAA.jpg)
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 10 Novembre 2008, 10:57:47
Sur une note un peu moins rigolo, voici de "sages conseils" telque prodigués par la Cie. Diamond sur le mode d'emploi de leur "Coaxial Lightning Surge Protector" Modèle CA23RW. $39,95 Chez Universal Radio.

1) Do not share the ground line with other utility ground lines such as power line. It is recommended to separate the unit's ground line from ones in other systems to avoid malfunctioning the unit.
(moi j'interprète cela comme une recommendation d'utiliser des grounds séparés).

Y'a pas de numéro d'approbation ou de mention de la norme respectée dans le design de ce parafoudre. Depuis 2006, en Amérique du Nord, tous les parafoudres/écrêteurs doivent être testés par des laboratoires indépendants à la norme UL1449 éd 2 (normes de la décharge) UL452 ou 497b (coaxiaux CC non-bloqué ou bloqué).

Une autre perle trouvée récemment c'est chez Maple Leaf Communications, Zeus Surge Suppressor, pas d'approbation de quelque sorte confirmé par le proprio par couriel. $ 29,95 CAN.
http://www.mapleleafcom.com/zeus.htm

Si vous voyez une bon deal là-dedans, tant mieux pour vous, je passe mon tour.

Peut-être que le gars d'Alex avec la rodde de 8' et le fil #10 serait intéressé  ;)
Titre: Re : La Masse
Posté par: ve2cfi le 10 Novembre 2008, 16:30:44
Une question comme ça

Supposons que j'ai 3 "ground rod" de 5 pieds et que je les piques disont à 15 pieds l'unes de l'autres avec un angles de disont 45 degré serait-ce un bon moyen ou si ça change rien ?

Je me rappelle pas ou j'ai entendu ça mais je me rappelle que j'ai déjà entendu que c'est la surface qui est importante.

Bref à votre avis ???
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 11 Novembre 2008, 08:51:39
"ground rod" de 5 pieds Pas bon pantoute 5'.
Question stupide: pour grounder quoi au juste?

La maison (entrée électrique)
Les radios (ground RF)
Tes parafoudres
Ta tour
Augmenter la conductance de ton système de ground unifié (toutes fonctions)

D'après le code canadien de l'électricité revisé en 2006, les tiges de masse doivent faire au minimum 5/8" de dia. et 10' de long. On n'utilise plus l'entrée d'acqueduc comme source de ground sur les nouvelles constructions. Un électricien qui exécute des travaux dans une maison antérieure au nouveau code doit ajouter une tige de masse règlementaire.

GROUND de TOUR
D'après ANSI/EIA/TIA 222, chaque patte de tour doit avoir une branche de ground radiale avec deux tiges chacunes (minimum) disposées à distance égale de la tour et à des intervales n'excédant pas le double de leur longueur (10'). Grosseur minimale du câble, #2. Le Cu peut être remplacé par de l'acier galvanisé s'il est enterré (18" recommandé). Le raccord des tiges extérieures par une couronne de fil n'est plus requis depuis les derniers changements aux normes.

C'est toujours mieux d'aller soi-même aux sources pour ces informations mais méfiez vous des documents datant d'avant 2007, souvent l'information est périmée. Y'a eu des changements majeurs dans les normes de mise-à-la-masse en 2006 suite aux recommendations de la IEEE.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 18 Juillet 2011, 07:11:14
Jacques, je suis impressioné par la valeur de ta résistance de terre de 0.2 ohms.  73, Alex Je n'ai pas beaucoup de mérite dans le sens qu'on n'a pas de controle sur la nature du sol autour de nos maison.

Ici j'ai la chance d'avoir en surface une couche d'humus forestier par dessus un sol à haute teneur en argile.  Le roc sous ce sol est de schiste à clivage vertical (le gaz s'est échappé depuis des siècles). Les failles (ou couches poreuses) verticales dans le roc favorisent la rétention de sels solubles et l'eau. Ces matériaux sont parmi les meilleurs conducteur selon les livres traitant du sujet.

L'ensemble des tiges de masse (11) sont raccordées en un seul point ce qui réduit au minimum la possibilité de boucles de courant de masse et donne une masse à basse impédance. Y'a de la place pour des améliorations pour réduire la réactance. J'ai des travaux en cours qui vont permettre de remplacer le fil de masse qui traverse le solage par un ruban de 3". Le shack s'en va au sous-sol dans la pièce ou se trouve actuellement le paneau principal et l'entrée électrique.

Y'aura une boite de jonction avec bulkhead à l'extérieur au point d'entré dans la maison (aux cotés du paneau et de l'entrée électrique).

Voila.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2AMT Alex le 18 Juillet 2011, 21:44:55
11 tiges de masse selon le Code. Ça explique déjà beaucoup de choses.

(http://www.rfgain.ca/exportalex03/Tip_hat.gif)  Tous mes compliments.


Avec mon électrode de cuivre enfouie à six pieds qui fait le tour de la maison, plus quatre tiges de huit pieds sur les coins, plus le Ufer ground de la base de la tour j'ai mesuré 1.0 ohm.
J'ai ensuite mesuré celui de l'aqueduc à 0.1 ohm. Étant donné qu'il est meilleur que le mien (je n'aurais pas aimé devenir le ground du cartier), j'ai tout raccordé ensemble en un seul point. J'aurais bien aimé me payer du no.2 mais mon gousset ne me permettait que du no.4

73, Alex
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 19 Juillet 2011, 06:21:16
Le cuivre c'est bien mais rien n'empêche d'avoir recours à d'autre types de conducteurs en autant qu'on tient compte de leur résistance dans le choix du calibre et surtout, du comportement galvanique lorsqu'enfoui ainsi qu'aux points de contacts avec les autres types de métaux.

Présentement dans les installations commerciales, on tend à mettre que du câble multibrins et des tiges d'acier galvanisé. C'est moins cher, ça simplifie la chimie des raccords dissimilaires et surtout intéresse moins les voleurs de cuivre.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2AMT Alex le 19 Juillet 2011, 16:17:53
Présentement dans les installations commerciales, on tend à mettre que du câble multibrins et des tiges d'acier galvanisé.

Ça peut ressembler à une tendance influencée principalement par des considérations économiques (c'est toujours présent) mais en réalité c'est une décision technique.
Je suis tout-à-fait d'accord pour utiliser du galvanisé lorsque le sol a le bon PH.

Un de mes voisins a utilisé la broche d'un cintre (un support à linge en fer) qu'il a soigneusement vernie avant de l'enfouir. Il l'a mise près du solage car le terre était plus molle. Ça se passe de commentaires...
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2AM Rejean le 22 Juillet 2011, 22:58:07
Au départ cela semblait simple d'avoir un ''ground'' et c'est beaucoup plus complexe lorsque nous voulons inclure le code électrique, foudre et isoler la masse du RF.
Tous ces points doivent être reliée ensemble pour éviter une loop et une différence de potentiel. Il y a des compagnies sérieuses comme PolyPhaser, Industriel Communication engineering qui offrent le bon produit sur la protection de la foudre et rayonnement EMP pour Rf, dc et circuit AC. Cela n'est pas seulement une fusible au gaz en couplage direct qui n'offre qu'une protection de voltage statique et rien à voir avec la foudre.
Donc une installation du type PRO aura une isolation >4000 ohms sur le shield du coax à l'antenne, fil plat ou multiple fils #4-6 en parallèle de la tour (chaque patte) à une tige de 10' dans le sol, ne jamais raccorder les tiges ensemble, coax, câbles au niveau ou sous le sol quittant la tour, à l'entrée 1 ou 2 tiges de 10' relié à un panneau qui sera le point central de tous les grounds, au minimum un bulkhead par coax, meilleur des protecteurs au gaz pour chaque circuit, un fil plat pour relier la masse de la station, un fil #4 qui relie l'entrée 230v - 200A par l'extérieur le ground. Chaque circuit AC intérieur avec des protecteurs MOV, meilleur en ajoutant des bobines de ferrite type 61 ou 43 pour VHF pour reduire les bruits des blocs d'alimentation.
Il y a des liens de radio amateur qui expliquent bien comment installer une station, foudre, diminuer les bruits RF environnants, optimiser versus les coûts. Le code électrique couvre la foudre, les courants, les phases et n'est pas bien adapté pour l'environnement RF et chaque installation est unique.
J'ai appri en lisant beaucoup en me procurant des livres spécialisés et sur Internet par des pro sérieux. Alors tout document sera le bienvenu pour en savoir plus
73, Réjean va2am
En résumé tout document
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 23 Juillet 2011, 07:44:04
Le code électrique couvre la foudre, les courants, les phases et n'est pas bien adapté pour l'environnement RF.  Le code Canadien de l'Electricité ou les versions "provinciales" ni le NEC/NFPA américain se préoccupent de la protection des appareils contre la foudre. Seule la mise à la masse des immeubles et structures fait l'oject de règlementation nationale.

La IEEE est le seul organisme d'envergure ayant publié un guide à l'intention de consultants, ingénieurs, maitre-électriciens, électroniciens et architectes concernant les mesures de prévention des domages aux appareils et équipements par soit des transients du secteur ou des décharges de foudre. Il est basé sur des recommendations de la IEC.

Certaines industries on donc été contraintes de développer leurs propres normes à défaut de normes reconnues au niveau national et international.
-La Sécurité Publique (centres de prise d'appel 911, systèmes informatique et radio)
-La Santé Publique (hopitaux, blocs opératoires)
-Pétrochimie, production et transport d'énergie
-Télécom
-Aviation civile et transport maritime
-Forces armées.

Et autres secteurs critiques qui doivent demeurer opérationels malgré une frappe directe de la foudre. Tous possèdent d'excellents documents sources d'information à condition d'arriver à "mettre la main dessus".

Moi je commencerais par lire How to protect your house and its contents from lightning and AC power surges. IEEE Press, ISBN 0-7381-4634-X

73,
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2AM Rejean le 26 Juillet 2011, 21:33:42
Dx Engineering vient de sortir un guide sur la protection de la foudre.
Evidemment ils offrent leurs produits ou les liens qui font affaire avec eux.
Il y a des bons exemples à visualiser aussi les bons produits pour joindre deux métaux qui ne sont pas noble entre eux. Il y a un prix à payer pour avoir la certification du code électrique.
Pas listé par eux faire une recherche pour Industrial Communication engineering qui est moins dispendieux que PolyPhaser.

http://www.dxengineering.com/pdf/LightningProtection-Rev2.pdf

73, Réjean va2am
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2VMC Martin le 26 Juillet 2011, 22:56:59
Vous pensez quoi des surge protectors de Alpha delta ???
Ici J'ai 3 TT350G  ???
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 27 Juillet 2011, 07:30:47
J'en ai trouvé qui se vendent pour aussi peu que $28 chacun. Le problème c'est qu'il est aussi difficile que d'aracher des dents que de savoir si la norme de conformité à la réponse aux transients de l'IEC citée par le revendeur est celle de l'ensemble du protecteur ou seulement celle de la capsule de gaz ou du MOV de protection qui y sont insérés.

Les fabricants de matériel de qualité "télécom commercial" eux vont jusqu'àfournir sur demande le nom du laboratoire d'homologuation (indépendant et reconnu) qui a certifié la conformité de leur produit. Par contre, attendez-vous à payer de 2 à 3 fois le prix du moins cher.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 28 Juillet 2011, 16:07:24
Vous pensez quoi des surge protectors de Alpha delta
Ici J'ai 3 TT350G  AD est fournisseur militaire avec plusieures certifications incluant ISO-9001. C'est un signe que la conformité à leurs spécifications est vérifiée par échantilonnage statistique de la qualité pour chaque run de production.

Ce que je leur reproche par contre, c'est que le fil des bobines ISO-RES de leurs antenne DX-CC et DX-LB ont un vernis qui ne survit pas très longtemps aux UV. Disons pas plus de 5 ans là ou l'air est salin ou acide.
Titre: Re : Re : La Masse
Posté par: VE2VMC Martin le 28 Juillet 2011, 22:52:21
Vous pensez quoi des surge protectors de Alpha delta
Ici J'ai 3 TT350G  AD est fournisseur militaire avec plusieures certifications incluant ISO-9001. C'est un signe que la conformité à leurs spécifications est vérifiée par échantilonnage statistique de la qualité pour chaque run de production.

Ce que je leur reproche par contre, c'est que le fil des bobines ISO-RES de leurs antenne DX-CC et DX-LB ont un vernis qui ne survit pas très longtemps aux UV. Disons pas plus de 5 ans là ou l'air est salin ou acide.

Ça me soulage pour A-D  8)

Pour les bobines as-tu une suggestion pour régler le bobo ??? pas que l'air soit particulièrement acide et encore moins salin ici mais j'aime mieux prévenir que guérir ... les recouvrir de tape électrique de bonne qualité serait une solution ??? ou sinon mettre un meilleur coating dessus mais lequel ???
Titre: Re : La Masse
Posté par: VA2JOT Jacques le 29 Juillet 2011, 05:43:26
J'essaierais du Krylon de Dupont. Dispo en cannettes "spray" dans les rayons de peintures touch-up d'autos chez Canadian Tire. Sinon, y'a aussi le Klearcoat ou Clearcoat. 

Le scenario habituel est que la lacque du fil des bobines commence par se fissurer et ensuite la corrosion et le vert de gris font leur oeuvre.
Titre: Re : La Masse
Posté par: VE2VMC Martin le 29 Juillet 2011, 08:30:18
Et le tape électrique ne serait pas une bonne idée ... je m'informe tout de suite parce que a la fin de l'été je doit redescendre ma dx-lb pour faire quelques modifications sur l'installation donc je pourrait régler ça en même temps ...