Transport Canada doit quand même être avisé de ton installation. Si tu est si bas par rapport aux autres, ca devrait aller sans balise.
En passant....
J'ai corrigé le 10m, c'est 15m. Plus haut la municipalité aura le dernier mot. Plus bas, elle peut te le refuser mais il existe une procédure avec IC pour "négocier". T'as donc avantage a t'entendre avec ta municipalité si tu veux monter à 66' sans trop perdre de temps. Informes toi avant d'acheter et vas-y avec le proprio si possible. Les zélus et leurs sbires ont tendance à devenir plus dociles quand ils se retrouvent (devant le vendeur témoin) dans une position ou ils risquent de faire avorter une vente immobilière à cause d'un caprice de leur part.
Pour le roc, c'est pas compliqué, y'a pas de ground sur le roc. Entendons nous, si y'a quelques pieds de terre par dessus, y'a moyen de faire de quoi, c'est comme ca ici. Ca varie entre 1pi et 4pi. et c'est toujours humide à cause des arbres.
Le risque pour l'électricité et le téléphone c'est quand ton ground n'est pas bon. La foudre qui frappe ta tour va aller se cherche un ground via le toron de l'hydro et peut y causer beaucoup de domages. Tu risques de recevoir une facture pour les réparations le cas échéant.
Pour simplifier la job, il est préférable de poser le bulkhead de protection (plaque de Cu ou d'Alu) des coax dehors et le plus proche possible de l'entrée électrique et du téléphone et de tout bonder ca ensemble sur le bulkhead plate. Relier deux tiges de ground avec un cavalier (jumper/bond) qui passe à travers la maison est une invitation au trouble. Keep It Simple.
Un bon ground selon les normes pour les sites de classe B (Télécom shelter) selon le NFPA est inférieur à 2 Ohms. Ca se mesure entre chaque ground rod et le réseau de mise-a-la-masse. Pour une installation domestique, c'est autour de 5 Ohms si ma mémoire est bonne. Ca se mesure avec du AC et non-pas du DC because l'effet galvanique (biais DC qui fausse la lecture).
L'ARRL a sur son site plusieurs excellents documents sur comment faire. Malheureusement, je ne suis pas présentement membre pour y avoir accès.
Ce n'est qu'un bref appercu du l'univers de la mise-à-la-terre. Welcome