je doit connecter le fil de ground de mon entree electrique du garage avec le toron ?? Imagines un faute à la masse de Haute-Tension (13 ou + KV) ou une frappe de foudre à proximité de chez toi et que tu as deux grounds séparés par quelques dizaines de pieds disons.
La levée de potentiel de masse ce n'est pas instantané. Cela se déplace à peu près à la vitesse de la lumière. Un peu comme les vagues concentriques créées par le lancer d'une caillou dans l'eau. A moins que tes deux tiges (séparées) de ground soient exactement à la même distance du point de frappe, pendant quelques microsecondes, un ground va être au potentiel zéro et l'autre, probablement à plusieurs dizaines de kilovolts plus ou moins selon la distance et l'intensité de la faute ou frappe de foudre. Ta radio ou les équipements de ta station étant branchés au deux grounds, ca va faire une grosse boule de feu, probablement des trous dans le chassis ou les plaquettes et goodbye radio.
Si tous tes grounds sont raccordés ensemble dans ton garage, ground de la boite électrique et ground de ta station, comment veux-tu que se lève un potentiel entre ces deux grounds? De toute façon, depuis 2006, c'est une exigence du code de bonder les grounds.
Bon, comme mesure de protections supplémentaire, un coupe transients dans ta boite électrique ne nuirait pas. Ca enpêche les crêtes de surtension qui viennent d'évènements divers sur le réseau de se rendre aux équipements électroniques "sensibles".
Je retourne à ma job d'isolateurs asteur ;-)